多栋高层建筑地下室相连,请问每栋建筑的嵌固端取地下室顶板还是底板由谁来定?取顶板的话,上部和下部结构计算均较简单,但是要满足地下一层刚度不小于地上一层刚度的2倍,地下一层需要增剪力墙,而要求各栋建筑地下室相连,有一定的影响。取底板的话,要考虑各塔之间的协调。请各位不吝赐教。谢谢!!
多栋高层建筑地下室相连,请问每栋建筑的嵌固端取地下室顶板还是底板由谁来定?取顶板的话,上部和下部结构计算均较简单,但是要满足地下一层刚度不小于地上一层刚度的2倍,地下一层需要增剪力墙,而要求各栋建筑地下室相连,有一定的影响。取底板的话,要考虑各塔之间的协调。请各位不吝赐教。谢谢!!
2楼
严格的讲应该是通过计算结构上下的刚度来决定。这样会是比较麻烦的。建议你看一下陈青来在这个问题上的风答疑,可以进行简化考虑。
回复
3楼
严格的讲应该是通过计算结构上下的刚度来决定。
回复
4楼
同意板凳的说法。
回复
5楼
一般,加大地下室刚度,人为控制嵌固端取在地下室顶板,避免多塔,按上海规范,多塔就要报超限了.呵呵
回复
6楼
同意楼上的,人为的加大地下室的刚度,按嵌固端的要求设计地下室,避免多塔
回复
7楼
加大地下室的刚度,一般要把地下室顶作为嵌固端的,避免多塔,不然很难处理。
回复
8楼
学习了!同意楼上意见!
回复
9楼
赞同从地下室发声的前辈
回复
10楼
建议取顶板嵌固,底板的话,可能被抗震办认定为多塔结构而成为超限高层,则需出具相关的朝鲜评审报告
回复
11楼
请查看《高规》2.1.15条,条文说明讲得很清楚。嵌固端放在地下室顶板还是底板与是否多塔无关
回复