关于实验室通风问题(求助)
xiananhui
xiananhui Lv.2
2004年06月24日 06:29:50
只看楼主

各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)

2004年06月24日 14:17:06
2楼
考虑排气罩,选用离心风机好。
回复
疾风乡里963
2004年06月25日 08:17:39
3楼
实验台风量计算只需考慮局部排风量,按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H並且选用离心风机噪音較小
式中,L--排风罩排风量,m3/L;
P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H--罩口至桌面的距离,m。