甲方有这样的要求,我们怎么做出来满足他?盼回复
dzj2617485
dzj2617485 Lv.3
2006年12月05日 10:52:40
来自于中央空调
只看楼主

甲方是一私人老板,项目是一栋九层的酒店,总空调面积为2326m2 。设计冷负荷为450kw,拟采用地源系统(抽井水),但是甲方考虑到入住率的问题,不想采用集中供冷却水,而是在每个房间设计独立水泵,在运行的时候能单个房间独立使用,节约电能,不知道这样的想法可不可行?我个人分析了一下:1、每个房间单独设小水泵,费用(初投资)并不比用集中供冷却水省钱,相反是多了这么多小水泵的钱(他认为这样初投资还省);2、1点还不是重要的,重要的是每房间设独立水泵,水泵放哪,噪声不更升级?3、如何保证主管里经常有水,开启某一个房间的空调时开本房间的水泵就可控制,如果弄成变频水泵还可以控制房间的冷量,似乎很好?请各位大虾指点一哈,谢谢咯~~~~

甲方是一私人老板,项目是一栋九层的酒店,总空调面积为2326m2 。设计冷负荷为450kw,拟采用地源系统(抽井水),但是甲方考虑到入住率的问题,不想采用集中供冷却水,而是在每个房间设计独立水泵,在运行的时候能单个房间独立使用,节约电能,不知道这样的想法可不可行?我个人分析了一下:1、每个房间单独设小水泵,费用(初投资)并不比用集中供冷却水省钱,相反是多了这么多小水泵的钱(他认为这样初投资还省);2、1点还不是重要的,重要的是每房间设独立水泵,水泵放哪,噪声不更升级?3、如何保证主管里经常有水,开启某一个房间的空调时开本房间的水泵就可控制,如果弄成变频水泵还可以控制房间的冷量,似乎很好?请各位大虾指点一哈,谢谢咯~~~~
免费打赏
chineseli007
2006年12月07日 16:02:53
12楼
做个详细方案不就得了,把你的想法和老板的想法比较一下不就一目了然了
回复
dzj2617485
2006年12月07日 16:29:16
13楼
方案早就作了交给他看过了,还做了水环方案呢,和地源进行比较~~
回复
yyy2468
2006年12月07日 17:56:46
14楼
水泵分单式水泵供水系统和复式水泵供水系统,复式水泵系统好像是在末端的时候都有一台水泵的,不过不可能是每个房间吧,你们看看用这样可以吗?
回复
zhengshg1979
2006年12月08日 09:20:18
15楼
每个房间设置单独的回路,专门设一个小泵房集中放置水泵,关键是冷东侧和冷却侧的匹配怎么解决?
还不用户式中央空调呢。万一一个房间运行,你的地源热泵怎么运行
回复
xiebin1022
2006年12月08日 12:29:54
16楼
才多大的面积啊,有必要搞的那么复杂吗?老板想省钱,直接挂分体算了!想想嘛,以这样的面积来看,这样规模的酒店,能存活多久还是个问题哦!
回复
young_ht
2006年12月08日 12:36:49
17楼
有道理,,挂分体,,如果考虑入住率不高,,也可以分层控制嘛
反正 客人来了 都先住 到这层,,满了再开下一层
回复
yaogun007
2006年12月08日 12:45:08
18楼
老板真有想像力。
增加近百台小水泵(作为二次泵)---导致整个工程的造价肯定上升不少,工程施工变得相当复杂了,以后的维护那才叫难。
水泵耗不了多少电,大头应在冷水机组上。牛都买了,还在乎那条牛绳?
回复
abbsmm
2006年12月08日 12:52:47
19楼
有那么小的泵吗?那还不如设分体空调得啦。更方便!
回复
abbsmm
2006年12月08日 12:58:58
20楼
说得好!!!!!!!!
回复
ydeh1983
2006年12月08日 13:10:36
21楼
全老板给每个房间装分体空调算了

不过我以前面试的一家公司
他们是给澳洲一个设计公司画图的
那套系统大概就是这个样子

但是我是面试的时候看了一下
现在都忘了
回复

相关推荐