甲方是一私人老板,项目是一栋九层的酒店,总空调面积为2326m2 。设计冷负荷为450kw,拟采用地源系统(抽井水),但是甲方考虑到入住率的问题,不想采用集中供冷却水,而是在每个房间设计独立水泵,在运行的时候能单个房间独立使用,节约电能,不知道这样的想法可不可行?我个人分析了一下:1、每个房间单独设小水泵,费用(初投资)并不比用集中供冷却水省钱,相反是多了这么多小水泵的钱(他认为这样初投资还省);2、1点还不是重要的,重要的是每房间设独立水泵,水泵放哪,噪声不更升级?3、如何保证主管里经常有水,开启某一个房间的空调时开本房间的水泵就可控制,如果弄成变频水泵还可以控制房间的冷量,似乎很好?请各位大虾指点一哈,谢谢咯~~~~
甲方是一私人老板,项目是一栋九层的酒店,总空调面积为2326m2 。设计冷负荷为450kw,拟采用地源系统(抽井水),但是甲方考虑到入住率的问题,不想采用集中供冷却水,而是在每个房间设计独立水泵,在运行的时候能单个房间独立使用,节约电能,不知道这样的想法可不可行?我个人分析了一下:1、每个房间单独设小水泵,费用(初投资)并不比用集中供冷却水省钱,相反是多了这么多小水泵的钱(他认为这样初投资还省);2、1点还不是重要的,重要的是每房间设独立水泵,水泵放哪,噪声不更升级?3、如何保证主管里经常有水,开启某一个房间的空调时开本房间的水泵就可控制,如果弄成变频水泵还可以控制房间的冷量,似乎很好?请各位大虾指点一哈,谢谢咯~~~~
22楼
可以建议分楼层控制。每个楼层控制要比每个房间控制更经济和合理,可以满足入住率低时的节能问题。
回复
23楼
请楼主列出一张表,关于《贵酒店空调水系统不同控制方式造价对比》。
1、每房间设置独立水泵的造价。投资+运行管理+维护。
2、设置集中控制水泵杋房的造价,投资+运行管理+维护。
只需要把大项列出来,帮对方分析一下两者的初投资与后期运行管理费用及维护方面问题,再请其定夺。
如果他一定要采用每户单设水泵,记住把你们双方讨论的过程记录下来,最后记住让对方的负责人在讨论记录上面签上字,以便以后用得着。
回复
24楼
如果这样,就做小的水环热泵吧,费用可能贵点,但是要考虑到入住问题还是比较全算的
回复
25楼
比较同意
回复
26楼
对于这类问题,可采用平衡管式的供水循环方式。分离9层为九个主分支,每层中的小房间加平衡管及阀门。在普通水循环系统中经常使用这种办法。增加的费用投资也不是很大。祝好运!
回复
27楼
注意只需要一个总循环泵组即可,多循环蹦泵会失衡的。
回复
28楼
热泵经济
回复
29楼
这样的问题不好解决啊,不过要是按甲方的意思,我看还是用分体式空调比较好,如果支路分的太多的话会影响效果的,再说了你可以,如果每个房间用一台水泵那就是二及供水了,成本不但不低,反而会升的很高,我建议你再按照甲方的要求做一次预算
回复
30楼
你应该分三步:1.给他做一个投资成本分析,
2.做一个运行成本分析
3.从技术角度上给他解释在空调领域是没有这样的做法的,在将这种做法的弊端给他指出来
如系统维护繁杂,维护成本高;产生噪音大,影响酒店声誉.....
这样的老板的确是不好对付,但是既然是做工程的就要全力做好,也是为了维护你们院的声誉吧
整体做这样一个分析书也不是多难的事情
希望你成功!!!
回复
31楼
还不如层层设计电动二通阀,可以控制水的流量。
回复