据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 38.9 302.0 11.42%

据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下:
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 38.9 302.0 11.42%
Y 35.9 2817.2 1.26%
2 1 X 513.6 6932.6 6.90%
Y 307.6 7880.6 3.76%
3 1 X 666.5 6522.2 9.27%
Y 397.2 7503.3 5.03%
4 1 X 0.0 6638.4 0.00%
Y 0.0 7297.3 0.00%
5 1 X 0.0 6457.9 0.00%
Y 0.0 7034.0 0.00%
6 1 X 0.0 6234.7 0.00%
Y 0.0 6769.2 0.00%
7 1 X 0.0 5980.5 0.00%
Y 0.0 6479.6 0.00%
8 1 X 0.0 5711.6 0.00%
Y 0.0 6175.3 0.00%
9 1 X 0.0 5442.5 0.00%
Y 0.0 5869.2 0.00%
10 1 X 0.0 5180.3 0.00%
Y 0.0 5570.2 0.00%
11 1 X 0.0 4928.0 0.00%
Y 0.0 5282.6 0.00%
12 1 X 0.0 4682.3 0.00%
Y 0.0 5005.3 0.00%
13 1 X 0.0 4435.5 0.00%
Y 0.0 4732.2 0.00%
14 1 X 0.0 4177.8 0.00%
Y 0.0 4455.3 0.00%
15 1 X 0.0 3898.4 0.00%
Y 0.0 4166.4 0.00%
16 1 X 0.0 3586.3 0.00%
Y 0.0 3850.0 0.00%
17 1 X 0.0 3223.2 0.00%
Y 0.0 3476.3 0.00%
18 1 X 0.0 2771.2 0.00%
Y 0.0 2998.1 0.00%
19 1 X 0.0 2178.0 0.00%
Y 0.0 2358.9 0.00%
20 1 X 0.0 1373.4 0.00%
Y 0.0 1497.0 0.00%
21 1 X 0.0 376.2 0.00%
Y 0.0 352.1 0.00%

请问如何调整,才能达到这样的要求?
免费打赏
anang1980
2006年12月05日 12:53:03
2楼
**********************************************************************
0.2Q0 调整系数
**********************************************************************

0.2Qox = 1492.71 1.5Vxmax = 999.77
0.2Qoy = 1635.76 1.5Vymax = 595.78

Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy

1 2.000 2.000 38.932 35.858
2 1.946 1.937 513.633 307.606
3 1.500 1.500 666.513 397.188
4 1.000 1.000 0.000 0.000
5 1.000 1.000 0.000 0.000
6 1.000 1.000 0.000 0.000
7 1.000 1.000 0.000 0.000
8 1.000 1.000 0.000 0.000
9 1.000 1.000 0.000 0.000
10 1.000 1.000 0.000 0.000
11 1.000 1.000 0.000 0.000
12 1.000 1.000 0.000 0.000
13 1.000 1.000 0.000 0.000
14 1.000 1.000 0.000 0.000
15 1.000 1.000 0.000 0.000
16 1.000 1.000 0.000 0.000
17 1.000 1.000 0.000 0.000
18 1.000 1.000 0.000 0.000
19 1.000 1.000 0.000 0.000
20 1.000 1.000 0.000 0.000
21 1.000 1.000 0.000 0.000
回复
soutayoo
2008年10月14日 10:18:33
3楼
我最近也发现了这个问题,高位转换时,根据《高规》10.2.7-2条,框支柱调整系数应该从0.2变为0.3,但PKPM貌似并没有考虑,只考虑了0.2,那么我们该怎么放大,自定义Coef_x和Coef_y(再乘以1.5,把0.2放大为0.3)?
另外,地下室这么多墙体又怎么满足得了框支柱的剪力调整,放大系数难道要取到几十?

请高手赐教
回复
cqhuguojian
2008年10月15日 22:46:58
4楼
可以自定义Coef_x和Coef_y
放大调整系数
地下室看刚度比如何 可以考虑嵌固
回复