据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 38.9 302.0 11.42%
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 38.9 302.0 11.42%
Y 35.9 2817.2 1.26%
2 1 X 513.6 6932.6 6.90%
Y 307.6 7880.6 3.76%
3 1 X 666.5 6522.2 9.27%
Y 397.2 7503.3 5.03%
4 1 X 0.0 6638.4 0.00%
Y 0.0 7297.3 0.00%
5 1 X 0.0 6457.9 0.00%
Y 0.0 7034.0 0.00%
6 1 X 0.0 6234.7 0.00%
Y 0.0 6769.2 0.00%
7 1 X 0.0 5980.5 0.00%
Y 0.0 6479.6 0.00%
8 1 X 0.0 5711.6 0.00%
Y 0.0 6175.3 0.00%
9 1 X 0.0 5442.5 0.00%
Y 0.0 5869.2 0.00%
10 1 X 0.0 5180.3 0.00%
Y 0.0 5570.2 0.00%
11 1 X 0.0 4928.0 0.00%
Y 0.0 5282.6 0.00%
12 1 X 0.0 4682.3 0.00%
Y 0.0 5005.3 0.00%
13 1 X 0.0 4435.5 0.00%
Y 0.0 4732.2 0.00%
14 1 X 0.0 4177.8 0.00%
Y 0.0 4455.3 0.00%
15 1 X 0.0 3898.4 0.00%
Y 0.0 4166.4 0.00%
16 1 X 0.0 3586.3 0.00%
Y 0.0 3850.0 0.00%
17 1 X 0.0 3223.2 0.00%
Y 0.0 3476.3 0.00%
18 1 X 0.0 2771.2 0.00%
Y 0.0 2998.1 0.00%
19 1 X 0.0 2178.0 0.00%
Y 0.0 2358.9 0.00%
20 1 X 0.0 1373.4 0.00%
Y 0.0 1497.0 0.00%
21 1 X 0.0 376.2 0.00%
Y 0.0 352.1 0.00%
请问如何调整,才能达到这样的要求?