不超100m住宅是否要装航空障碍灯
hysxp811
hysxp811 Lv.3
2012年06月11日 10:54:41
来自于照明工程
只看楼主

我们有一个不超过100米的住宅建筑,是否要装航空障碍灯呢?问了好多部门,都没有明确答复。哪位大侠知道呢?

我们有一个不超过100米的住宅建筑,是否要装航空障碍灯呢?问了好多部门,都没有明确答复。哪位大侠知道呢?
免费打赏
lchao63
2012年06月14日 10:11:21
12楼
是的 ,确实要看是否在航道上,我们是军队给我们发的文,因为我们的建筑在军用机场的航道上。
回复
暗夜流星
2012年06月14日 10:23:20
13楼
从省钱的角度,按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 10.3.4条,就是自机场跑道中心起,延跑道延长线双向15KM,散开角10度的区域内,建筑物高度与到跑道端头距离比超过0.01的都要做。注意:这个建筑物高度是指通过海拔高差算出来的,因为建筑物的海拔与机场海拔不一定一样高,可通过Google 地球大致算出来。
从发展的眼光,考虑直升机在大城市里的应用越来越普遍,个人觉得大城市里超过100米的高层都要设,这个没查到什么规范。
回复
米克
2012年06月14日 10:25:55
14楼
设不设是看你否在航道上。
回复
zhaowenliangde
2012年06月14日 10:39:17
15楼
应该设航空故障灯。
回复
a54265335
2012年06月14日 10:55:14
16楼
设不设看当地的地方规范。与100M没关系。10层楼也有设的。与航道也没关系。
回复
lnhldlwj
2012年06月14日 19:46:15
17楼
不超过100米事多少米?
在航线上,超过45米,装。
回复
老貓
2012年06月15日 08:43:17
18楼

回复
liumengniu
2012年06月15日 09:46:10
19楼
这个首先要有飞机回飞过,航空障碍灯安装高度超90m采用中光强,其余采用低光强,航空障碍灯GZK控制箱由厂家配套,GZK航空障碍灯控制箱(室外型)应配套浪涌保护器。
回复
lqzhu0328
2012年06月15日 10:35:42
20楼
谢谢各位了,再次学习了!
回复
tslm
2012年06月15日 11:29:30
21楼
回复

相关推荐