【请教】钢筋型号搞错了!大家支支招!
qq376409040
2012年06月11日 13:09:33
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上是采用HPB400型号的钢筋,因为市场上没有这个型号的销售。误认为是HRB400型号的,一时也没注意到是HPB400的。现在已经用着HRB400这个型号的钢筋。这个问题该怎样出来~~怎样跟设计院沟通处理比较好?

图纸上是采用HPB400型号的钢筋,因为市场上没有这个型号的销售。误认为是HRB400型号的,一时也没注意到是HPB400的。现在已经用着HRB400这个型号的钢筋。这个问题该怎样出来~~怎样跟设计院沟通处理比较好?
免费打赏
m19901027
2012年06月15日 20:04:08
22楼
今年的新规范说,市场上基本取消了HPB235钢筋,都换为HPB300了,但肯定没有HPB400这一型号
回复
m19901027
2012年06月15日 20:05:01
23楼
今年的新规范说,市场上基本取消了HPB235钢筋,都换为HPB300了,但肯定没有HPB400这一型号
回复
m19901027
2012年06月15日 20:05:28
24楼
今年的新规范说,市场上基本取消了HPB235钢筋,都换为HPB300了,但肯定没有HPB400这一型号
回复
xdcome
2012年06月15日 21:32:45
25楼
应该是笔误码,让设计院发个勘误表盖章过来就行了,等施工完毕让设计院重新出一版蓝图就搞定了,中间不妨意思下,现在好多设计院的都喜欢这个,我们对口的一个结构工程师就好酒,只要喝个七八分没有什么不答应的,呵呵
回复
xdcome
2012年06月15日 21:35:01
26楼
我发的帖怎么没有显示啊,是不是小编下班了,真是杯具,我写了好多字呢
回复
cddandan
2012年06月15日 22:36:11
27楼
刚才代换问题是国家规范的强制性条文,要代换的话,必须经过设计院的同意,并有具体的书面文件,而且应该归档管理。
回复
linyue2008
2012年06月16日 09:47:41
28楼
那就得多加固了,多加钢筋,将型号和稳固性的钢筋加进去就可以
回复
linyue2008
2012年06月16日 09:48:04
29楼
那就得多加固了,多加钢筋
回复
tzqllx123
2012年06月16日 09:57:04
30楼
如实反映,应该是设计院搞错!
回复
青雪松
2012年06月16日 10:36:16
31楼
干了这么多年的建筑从来没有见过这种钢筋,估计是设计院笔误的问题,图纸会审的时候没有提出来这个问题吗?