上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2012年06月11日 14:20:13
来自于工地图片
只看楼主

上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片

上海某办公楼高低压柜成套厂验收照片

SDC18468.JPG


SDC18473.JPG


SDC18476.JPG


SDC18481.JPG


SDC18486.JPG


SDC18490.JPG


SDC18484.JPG


SDC18497.JPG


SDC18500.JPG


SDC18467.JPG

免费打赏
yanggongsi
2012年06月15日 11:26:30
32楼
这个是隔离柜,在两个变电所相距离比教远,可以采用在变压器前端设置隔离柜,无须在做其他的高压柜
回复
rex86988
2012年06月15日 12:31:25
33楼
很精致!
回复
fishcrane
2012年06月15日 12:48:38
34楼
1:抽屉那个,你把a走到下面多好啊。线都不用打架了
2:电容电抗安一排,不太好吧。电抗很容易发热,最好是把电容放最下面,然后和电抗保留一定的距离
回复
fishcrane
2012年06月15日 12:56:42
35楼
还有,综保上面的线都没有端子过度吗?看你的端子排咋那么少啊
抽屉电源线取到哪里了?好像是和抽屉母线压一起了。抽屉一次插件上面应该有个小孔,是让上二次线电源的
回复
tangpengfe
2012年06月15日 15:03:07
36楼
一般,个人还是喜欢品牌柜,高压现在流行施耐德的用MVNEX
回复
htthcc
2012年06月15日 15:45:02
37楼
倒数第二张图是什么柜。
回复
weiwei19870220
2012年06月15日 16:39:29
38楼
确实看起来做的不错
回复
奥贝蒂
2012年06月15日 19:14:48
39楼
不错。
回复
kori2010
2012年06月15日 20:26:37
40楼
咦......都验收些什么功能哦?
回复
zbf44121508
2012年06月15日 21:41:59
41楼
回复