室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
2楼
好像应该是所有管道的最小设计坡度
回复
3楼
非也,就是列出管径的最小坡度。否则的话,雨污水管道的埋多深呀!
回复
4楼
最小管径需要满足的坡度吧,其它的应该是能满足流速不小于最小流速就成
回复
5楼
一切的一切都是为了满足最小流速
回复
6楼
<排水工程>(第四版)上册书中第111页的表格中有各管径对应的最小坡度。中国建筑工业出版社出版。
回复
7楼
应该是对应最小设计管径的最小设计坡度,但随着管径的增大,坡度可以适当减小,但不能太小,我认为要考虑实际工程施工的可能性
回复
8楼
计算过,最小管径最小坡度下的流速大概在0.7左右,比最小流速大
估计是考虑到最小管易堵,所以规定大些
回复
9楼
好
回复
10楼
最小坡度200mm管井为0.004
300mm管径为0.003
回复
11楼
其余的管道的最小管径一般都小于此值,所以没必要
回复