【讨论】计算最远达到的保护距离时遇到2种意见
beiguanzhuyi
2012年06月11日 17:26:50
只看楼主

讨论:关于手册上消火栓水头以及最远保护长度的计算 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水-----81 82页,一个公式一个表格,前者的充实水柱长度表述与层高有关 ,后者表格显示在满足最不利消火栓5L/S的时候的充实水柱长度是11.3M。 消火栓选用箱内配 SN65消火栓一个,25m长 DN65麻质衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支及消防按钮一个 计算最远达到的保护距离的时候有2种意见 1、25*折减系数+1.41*(H2-H1)

讨论:关于手册上消火栓水头以及最远保护长度的计算
给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水-----81 82页,一个公式一个表格,前者的充实水柱长度表述与层高有关 ,后者表格显示在满足最不利消火栓5L/S的时候的充实水柱长度是11.3M。
消火栓选用箱内配 SN65消火栓一个,25m长 DN65麻质衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支及消防按钮一个
计算最远达到的保护距离的时候有2种意见
1、25*折减系数+1.41*(H2-H1)
2、25*折减系数+11.3*(投影)
主要是现在有一个项目刚好遇到这个问题,我想在这边请教一下关于上面2个表述的应用条件,听听大家的意见,晚些时候再去咨询总工。
我个人认为是第二个是正确的,因为在出消火栓的计算书的时候计算最不利消火栓的水头的时候是按照保证5L/S计算的,在计算书上没有体现出设计到层高水头的那个情况,但是真要是问我第一个为什么不行我还没有想到让人信服的理由在这边咨询下。
附件图中分别是手册上的2中表述,第三张图是一个世纪的工程实例,最不利消火栓到最远的距离为25.2M。
谢谢

[ 本帖最后由 beiguanzhuyi 于 2012-6-14 09:23 编辑 ]

充实水柱长度计算.jpg


充实水柱长度计算表格.jpg


最不利消火栓距离.jpg

免费打赏
a9804
2012年06月13日 18:05:20
12楼
都是理论,实际上,小隔间的,要把同层任二个消火栓水带接到每个房间的门口才能灭火
回复
qq263723281
2012年06月13日 18:32:46
13楼
回复
adobe0_0
2012年06月14日 08:38:20
14楼
我们这审图消火栓也是按折线量取的 审的很认真,小隔间多时 灭火器也要按保护半径折线取值。
回复
yaozi33
2012年06月14日 08:52:34
15楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
megan1225
2012年06月14日 09:07:40
16楼
这样的讨论很有意义

本地审图消火栓和灭火器也是按行走距离审的
回复
zhuzg110
2012年06月14日 09:11:19
17楼
应该是第一个,充实水柱计算长度时也是有折减的,而不是水平长度,这个不用讨论。
回复
lyy_508
2012年06月14日 11:06:22
18楼
个人认为对于像住宅,普通办公楼这种层高比较小的建筑,充实水柱硬是要按45°或60°夹角投影长度来算就太条文了
回复
pengzhimin
2012年06月14日 12:03:04
19楼
第一:当然是按第二种正确,因为第一种公式都错了,就算公式没错,1.41系数是假设仰角是45度的前提下,但实际往往不是45度,所以第一种方式是错误的;
第二,针对楼上有人说按25m画园来审图,这是有前提的,不是什么情况都可以按25m画园来审的。最正确的是按行走路线来审核,只有消火栓拉到门口才能保护到房间内部;
个人意见,欢迎讨论!
回复
cmsgdarch
2012年06月14日 16:55:47
20楼
消火栓充实水柱水平投影长度与建筑物层高有关。
回复
toyota2002
2012年06月14日 17:20:19
21楼
由于建筑物的拐弯的地方比较多,最好是将消火栓的间距放到20m一个比较好!
回复