上图说明消火栓成环与环上引出消火栓一个项目里面的裙房,两层商业网点做消火栓,两种形式:一种是完全成环,一种是从环上引出 第一种肯定正确,现在想问问第二种是否满足规范: 直接上图:

上图说明消火栓成环与环上引出消火栓
一个项目里面的裙房,两层商业网点做消火栓,两种形式:一种是完全成环,一种是从环上引出
第一种肯定正确,现在想问问第二种是否满足规范:
直接上图:

环状管网.jpg


环上引出消火栓.jpg


QQ截图20120612125926.jpg


erceng.jpg

免费打赏
愤怒的小鸟
2012年06月15日 16:13:52
12楼

哦,看错图了,不可,要成环,按第一种。第一种也是最省造价的
回复
愤怒的小鸟
2012年06月15日 16:16:24
13楼

太马虎了我,看裙房与其主楼是否一个防火分区。
回复
feiyang103
2012年06月17日 19:49:53
14楼
可以,一个消火栓为一个支管
回复
萤石于皓月
2012年06月17日 21:20:25
15楼
两种都可以,一般用第二种,和室外环成总环也是可以的,虽然不能保证每个栓都同时两股水柱,但有的地方还是消防还是给审核通过。
回复
外滩飞龙在天
2012年06月18日 11:05:26
16楼
第二种肯定是要不得的,你可以每根消火栓都从环网上牵出来,但是就是不能看到一个两个消火栓在一个支管上接着。这样就不叫接到环网上了,
回复
雪中松叹
2012年06月19日 08:54:41
17楼
第二种肯定不行的