土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 立式空调配电回路的问题

立式空调配电回路的问题

发布于:2006-12-06 08:30:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。
电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;
给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • question
    question 沙发
    我终于找到了86系列单相220V20A的插座,不容易啊!鸿雁电气有!
    2006-12-08 15:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    楼主的空调电流比较大,用20A C型断路器恐怕会跳闸。
    2006-12-07 15:48:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多