钢筋伸到梁外了
qyqx123
qyqx123 Lv.3
2006年12月06日 08:54:56
只看楼主

为什么同一个工程,我用PKPM建了两次模,但结果都是同样的,总有几根钢筋头伸到了梁的外面。。。简言之就是钢筋头外漏。。(补充一下,是PKPM出的框架施工图里钢筋伸到梁外)现将图片上传,望大家探讨下

为什么同一个工程,我用PKPM建了两次模,但结果都是同样的,总有几根钢筋头伸到了梁的外面。。。简言之就是钢筋头外漏。。(补充一下,是PKPM出的框架施工图里钢筋伸到梁外)
现将图片上传,望大家探讨下

1165461410635.gif

免费打赏
eagle20011220
2006年12月08日 10:55:42
12楼
不是程序问题,PKPM出图后,要修改好多东西的,你这个问题就是锚固不够造成的.
要是你把那钢筋转动180度那不就好了吗?
回复
wendy-yu
2006年12月08日 11:42:08
13楼
同意14楼说法
回复
qyqx123
2006年12月08日 13:15:33
14楼

应该是转动90度吧??。。
回复
xixiy
2006年12月08日 20:19:12
15楼
不能什么都依靠PKPM生成,有时程序难免有错。
要记住,是你在设计,不是PKPM。
回复
开水泡
2006年12月08日 22:50:08
16楼
PKPM出来的东西是不是仍然不能做为设计依据的吧?
我还是个学生,正用PK设计学习,老师教我的,说是PK出图后仍要自己手验一下,出设计图时要慎重,不然PK可不承担责任!
回复
doxiaop
2006年12月08日 23:25:39
17楼
同意楼上的看法,PKPM是死的,人是活的,程序这东西也有出错的时候,但我们自己能弄明白也就能够改,所以说还是勤快点,自己验算一下!
回复
liu_2415
2006年12月10日 23:05:05
18楼
对啊!!估计它是直线锚固的!!所以长度不够!你改成弯曲的不就行了!!
回复

相关推荐