一般来说,如果三、四层的厂房也设消防水箱,就会使成本增加。如果市政水压足够的话,可否不设消防水箱呢?谢谢回答!
一般来说,如果三、四层的厂房也设消防水箱,就会使成本增加。如果市政水压足够的话,可否不设消防水箱呢?谢谢回答!
2楼
一般的厂房消防执行“建规”第四节 室内消防给水执行
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。你这是常高压 。
回复
3楼
压力够,两路进水
回复
4楼
什么才能叫常高压?我们这消防队说除非是水塔等高地势自重流才能算常高压,像我们自来水出来的不能叫常高压,所以不管多少层的房子,只要设了消防栓就要设消防水箱,他们这样对不对?
回复