一般喷淋系统是否可以做到一次试压成功?如不能,那第一次试压时大概有多少个漏水点才算正常?
一般喷淋系统是否可以做到一次试压成功?
如不能,那第一次试压时大概有多少个漏水点才算正常?
2楼
因为,漏水就涉及到天花,在漏水的地方,那快天花就算完了,
唉,做安装的跟做土建的,就象猫跟狗那样,永远都在吵架.
回复
3楼
装天花之前就该试压了
装好天花试压,是有点说不过去 啊
回复
4楼
我们一般是支管安装完毕后进行一次试压,合格后待安装龙骨到位,喷淋头安装并且摇到位再试压一次,基本就不会有漏的了,个别情况那是没办法的。
回复
5楼
以下是引用zgqzjzsn在2006-12-07 15:31:21.0发表的内容:
我们一般是支管安装完毕后进行一次试压,合格后待安装龙骨到位,喷淋头安装并且摇到位再试压一次,基本就不会有漏的了,个别情况那是没办法的。
施工的时候就是这样的,我做了两个,都是这样试压的
回复
6楼
呵呵!天花都没装,喷淋头点装啊?
喷淋头都没装,点试压啊!!!!
回复
7楼
我们一般也是这样做,但我做过一个工程,下喷有4000个,试压时有十几个喷头位置漏水,这算不算正常?
再说,有时喷头的质量不好,也很容易导致漏水!
回复