最近做一个7度区二层的框架商业,抗震等级三级。柱跨基本6~8.1m,由于建筑布局原因(方案已定),在地下室顶板上有50%左右的柱是转换的,转换柱为400X400(一直伸到屋面),其它的是地下室柱伸上来的600X600;在二层楼面又还有新起的梁上柱350X350截面。请问:1.在顶板和二层楼面是否均要设横向的联系梁(即小次梁)?或是在有梁上柱处做厚板,以平衡梁上柱的柱底弯矩,那么这个板要做多厚呢?(现在的顶板是嵌固端板厚为150厚,二层110厚。)
2.顶板和二层楼面的托柱转换梁截面是否均为比它的梁上柱截面宽,宽多少合适?我现在的想法是顶板托柱转换梁做450宽,二层楼面的托柱转换梁做400宽,不知道这样合适不?
22楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
23楼
我觉得还是需要的,图集上面讲梁上起柱也提到需要设置平面外梁,我觉得一方面是平衡弯矩,一方面也可提高该位置处整体稳定性
回复
24楼
增设正交楼面梁对被托柱的柱底弯矩有利,比板受力也直接,是一种合理的方法
回复