消防喷洒系统,请各位同仁点评设计建议及意见!此图工程为一建消防工程,未作任何消防设施;消防喷洒主管应从何处配立管为合理设计!(共两层,喷头数为500左右)
消防喷洒系统,请各位同仁点评设计建议及意见!此图工程为一建消防工程,未作任何消防设施;消防喷洒主管应从何处配立管为合理设计!(共两层,喷头数为500左右)
2楼
管子从哪引来就从哪上,卫生间可以竖立管
回复
3楼
怎么看着没有横管呢
回复
4楼
立管一般考虑上下都相通都可以敷设的位置吧,比如楼梯间电梯间公共卫生间什么的,只发一层上来看是看不出来的,喷淋系统还要考虑报警阀设在哪里设几个报警阀
回复
5楼
采用湿式报警阀时可控制的喷头为800个,采用干式及预作用报警阀时可控制喷头为600,立管可以根据实际情况确定,及你把报警阀放在那?只有不违规就行。还有你说的配水干管一般从中间向两边分开。及对称。
回复