2楼
个人理解:
以前我们讨论“穿越电流”,一般是考虑低压侧短路时流过变压器高压侧的穿越电流。其目的是要校验变压器高压侧速断保护的整定值是否大于低压侧的最大短路电流值,以保证保护的选择性。实际上,它是一种估算法,忽略了变压器本身的损耗。
至于其它情况下的“穿越电流”,似乎跟继电保护的关联不大。
妥否?
回复
3楼
楼上朋友是一种理解的说法,但继电保护上一般理解为:
“穿越电流”为“差动保护的线路设备通过了区外故障电流”,差动保护对区外故障不应动作。
回复
4楼
GBT 2900.49-2004 电工术语 电力系统保护
回复
5楼
不懂,下来学习一下
回复