内走道排烟量计算,特急求助!!!
hugong139
hugong139 Lv.3
2006年12月06日 23:42:59
来自于通风排烟
只看楼主

内走道两侧的房间如无可开启外窗,但与走道间设了门,这种情况下内走道排烟量计算时还要不要考虑房间的面积?按照规范条文解释,应包括与走道相连的房间面积,又说与走道相连的门可以是一般门,不要求是防火门.特请教:设了门的房间是否不应考虑在内了?如果要考虑,特意说明可以是一般门,不要求是防火门又是啥意思? 望各位高手指教!!!

内走道两侧的房间如无可开启外窗,但与走道间设了门,这种情况下内走道排烟量计算时还要不要考虑房间的面积?按照规范条文解释,应包括与走道相连的房间面积,又说与走道相连的门可以是一般门,不要求是防火门.特请教:设了门的房间是否不应考虑在内了?如果要考虑,特意说明可以是一般门,不要求是防火门又是啥意思?
望各位高手指教!!!
免费打赏
hugong139
2006年12月07日 09:33:23
2楼
更让人感到好笑了!新的<<建筑设计防火规范>>明确,走道与房间间的门如果不是防火门,防烟分区应包括两侧不具备自然排烟条件的房间,如是防火门则可不包括.与高规的说法完全不同,这些人都在干什么呀!!!
回复
toplhc
2006年12月07日 14:53:36
3楼
这个条文刚一看是有点糊涂,我不知道大家以前是怎么理解高规的,对于新的建筑设计防火规范,我现在看到这个帖子翻了一下条文解释(网络版的,里面还有错字)

9.4.5的条文解释跟高规是一致的,而9.4.2的条文解释也较之高规详细,我觉得可以分四种情况来看这个条文说明

第一种,走道排烟,房间不排烟,9.4.5条文解释第三点第4条已明确,按此执行
第二种,房间排烟,走道不排烟,9.4.5条文解释第三点第5条已明确,按此执行
第三种,房间不排烟,走道不排烟,不用管
第四种,房间排烟、走道排烟,我想这应该是楼主疑问的关键,这一点可以参考高规5.1.6的条文解释分设或者合设排烟设施,据此确定合理防烟分区而设置机械排烟,但是这里某个房间设防火门并不意味着某个房间是单独的防火分区
回复