水箱人孔是否可以设在侧边
jaccylove
jaccylove Lv.2
2006年12月07日 07:47:16
只看楼主

  我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.

  我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
免费打赏
leonic
2006年12月07日 10:13:18
2楼
没见过这种做法 估计是不允许 一来不方便检修进出,二来水箱强度得不到保证 三来低于溢流口更是不可思议 那溢流口还有什么作用 不知道怎么会这么做的!!!
回复
jemini
2006年12月07日 10:19:06
3楼

肯定不行了!都低于溢水口!怎么可能!
回复
somebody665
2006年12月07日 10:39:34
4楼


4d4d
回复
小小法师
2006年12月07日 12:57:36
5楼
人孔做在侧边是可以的,但是你说的那种做法不行。
回复
suiyh1010
2006年12月07日 15:57:06
6楼
同意3楼的,不可以!
回复
elevenheart
2006年12月07日 17:54:53
7楼
侧边是可以的!但要考虑其它设计水位的问题
回复
max51668
2006年12月08日 11:25:37
8楼
水池有做侧面的,水箱没见过。应该高于益水口
回复
hbhswj
2006年12月08日 11:31:17
9楼
那你的水箱进水水位在哪儿呢?
回复
hbhswj
2006年12月08日 11:34:55
10楼
一般水箱的顶板离水位应有300的超高,在侧面开人孔无疑是降低了有效水深和贮水容积了!顶部空间倒不存在问题,所以水位要调整了
回复
huxj123
2006年12月08日 11:44:01
11楼
我们有很多钢制水箱都设有侧人孔,设有侧人孔后设加强圈,强度是没有问题的