我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
2楼
没见过这种做法 估计是不允许 一来不方便检修进出,二来水箱强度得不到保证 三来低于溢流口更是不可思议 那溢流口还有什么作用 不知道怎么会这么做的!!!
回复
3楼
肯定不行了!都低于溢水口!怎么可能!
回复
4楼
4d4d
回复
5楼
人孔做在侧边是可以的,但是你说的那种做法不行。
回复
6楼
同意3楼的,不可以!
回复
7楼
侧边是可以的!但要考虑其它设计水位的问题
回复
8楼
水池有做侧面的,水箱没见过。应该高于益水口
回复
9楼
那你的水箱进水水位在哪儿呢?
回复
10楼
一般水箱的顶板离水位应有300的超高,在侧面开人孔无疑是降低了有效水深和贮水容积了!顶部空间倒不存在问题,所以水位要调整了
回复
11楼
我们有很多钢制水箱都设有侧人孔,设有侧人孔后设加强圈,强度是没有问题的
回复