水箱人孔是否可以设在侧边
jaccylove
jaccylove Lv.2
2006年12月07日 07:47:16
只看楼主

  我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.

  我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
免费打赏
zhjh0910
2006年12月08日 11:50:51
12楼
这种情况肯定不可以的
1.按设计规定都是要设在顶面的这样更容易检修的
2.是肯定违反了设计规范,溢流口失去了作用了
回复
maomao5192002
2006年12月08日 11:56:30
13楼
低于溢水口是绝对不可以的 楼主别考虑了
那样的话人孔不就是溢水口了吗 ?
回复
小河湾湾
2006年12月08日 12:56:12
14楼
设在顶部是有一定道理的,但不是说侧面不行,设在侧面须满足:
1、保证本工程设计需要水量容积。
2、有相应的设施便于检修。
3、保证水箱其他个配件的使用功能。
回复
lijixinxiang
2006年12月08日 13:20:57
15楼
是的是的,确实不合乎道理,其实侧面倒不是不可以,只要满足要求就行
回复
lyd2003001
2006年12月08日 13:31:19
16楼
14娄说的有道理。不要做了个人孔,却起不到作用就惨拉
回复
skikdalcy
2006年12月08日 14:36:09
17楼
只能说你的设计不太合理。
如你说的不好设入孔的话,那就要考虑水箱的用途,如没有什么重要的水箱,你入孔低于溢出口,那不如不设入孔。
这只是我个人的见解。
回复
gyj508
2006年12月08日 15:59:57
18楼
这样设计应该是不合理的吧,怎么说你的溢流口应该在人孔之下吧,这样在哪里都不好说。
回复
xulifu166552
2006年12月08日 17:34:42
19楼
把水箱做大点,不要做那么就不就行了!
回复
kede-1
2006年12月09日 07:24:48
20楼

如果是现场空间的影响,也只有如此了,也如此位所说。
回复
gaofigo
2006年12月09日 12:11:07
21楼
人孔做在侧边是可以的,我目前做的这个就是在侧面做的人孔
里外做爬梯
检修没多少困难
但是低于溢出口那是不可能的事情
都低于溢出口了还要那溢出口做什么
干脆拿人孔当溢出口得了
回复

相关推荐

APP内打开