我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
22楼
我想做在侧面也可以,不过人孔盖必须止水,低水位检修。
回复
23楼
另外,水箱顶板还需设置通风设施。人孔低于溢流管没问题。
回复
24楼
没问题?且不说水会不会回流,肯定是不符合规范的吧?!
回复
25楼
容积较小的水箱只设置一个人孔,常规应该在顶端的。体积较大的水箱,是有两个人孔的,有顶端人孔和低位侧人孔。我用过的100~300立方的水箱都是这样的,没有任何问题。所以既然你放在侧面,中心高度就要定在0.5米左右。但是一定要防透水。没问题,大胆做吧!
回复
26楼
理论上是可以的, 但你这不现实,没有现实意义。哪能比溢流水位还低呢,怎么操作呢?
回复
27楼
可以。
人孔平时密闭,检修时降低水位。
但不知溢流孔可否代替通气孔
回复
28楼
水池、水箱水面以上有足够空间安装检修孔和浮球阀等,不考虑
结构梁景响情况下,侧开检修孔的水面以上留80cm,顶开的50cm;
回复
29楼
完全可以的,把人孔四周加胶皮垫,然后容螺丝固定,有什么不可以的,什么都不会影响的.
回复
30楼
人孔在侧面可以的,低于溢流口也可以,该人孔仅在水箱水位较低时进行维修或清扫,人孔平时必须密封,但水箱的外面最好设有水位指示或水位信号。这样的水箱容积就充分利用了。侧面开口的洗衣机不就是同样的道理么。如果一定要作成不密封的人孔,同样可以设一直通液面以上的管道,维修人员照样可以自由出入。但在液面以上必须保证足够的空间。
回复
31楼
坚决反对~~
回复