我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.
32楼
这位仁兄太厉害了,人孔居然比溢流孔还低,那还搞个鸡毛啊!
回复
33楼
大型水箱如果不舍测人孔,人如何进到水箱底部去进行维修或清扫呢?难道每次都从顶部人孔进去,爬梯子下到底面吗?可见对于大型水箱侧人孔不但可设,而且是应该设。对于小型水箱就可以根据需要决定了。
回复
34楼
据我所知:人孔开在侧面无论是对于检修,还是强度,使用都没有什么影响.可是不知道规范是怎么说的
回复
35楼
也是办法,不过水箱容量减少很多..
回复
36楼
同意28楼的做法,有时候顶部开人孔是没有条件的。
回复
37楼
人孔怎么可能密封好呢,低于溢流口显然不合适。人孔在侧边 水面到箱顶要保证好几百的空间 不是浪费了空间增加了水箱的成本吗
回复
38楼
干脆把溢流口做大点,一洞双用得了
回复
39楼
谢谢大家的回复.
我问过老工程师,回答基本也是这样的.我是后接手的工地,看了下之前水箱厂家做的这样的水箱,也感觉不合理.
不过现场条件确实比较狭窄.顶板基本上没有空间.
回复
40楼
估计式困难啊!!
回复
41楼
高位水箱的人孔可以设在水箱的侧边,而且低于溢流口。不过人孔盖板应作成直径700mm的带密封圈承压板。材料可采用厚UPVC板或不锈钢板,用钢板太重且易腐蚀。