冷库及加工间匹配计算
lujj133
lujj133 Lv.3
2006年12月07日 09:38:48
来自于制冷技术
只看楼主

冷藏库匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)

冷藏库匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
冷冻库匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。 当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
加工间负荷匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力) 三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
免费打赏
lujj133
2006年12月16日 13:27:54
2楼


不客气,,对你有用就行了...
回复
克莱门特
2006年12月19日 14:57:48
3楼
谢谢楼主,我找这方面的资料好久了.
能留下你的QQ吗?我有问题可以直接找到你啊!我的QQ:42964264
回复

相关推荐

APP内打开