高差450米该采取怎样的措施减压
linmeiaihua
2012年06月12日 21:41:54
只看楼主

最近在做一个给水系统扩建工程项目:从一个水库引水至水厂的压力前池,水库与水厂的压力前池高差450米,采用两根DN500玻璃钢管,沿已有道路两边敷设,本人不是给水专业的,所以有很多问题不明白。 请教各位大侠:1、这么大的高差,玻璃钢管能不能承受的住这么大的水头压力 ,水厂的压力前池能不能承受的住这么大的水头压力,要采取一些怎样的措施减压?2、输水管是沿已有的道路两边敷设,将输水管放在路面好,还是埋在路面以下好?

最近在做一个给水系统扩建工程项目:从一个水库引水至水厂的压力前池,水库与水厂的压力前池高差450米,采用两根DN500玻璃钢管,沿已有道路两边敷设,本人不是给水专业的,所以有很多问题不明白。
请教各位大侠:1、这么大的高差,玻璃钢管能不能承受的住这么大的水头压力 ,水厂的压力前池能不能承受的住这么大的水头压力,要采取一些怎样的措施减压?2、输水管是沿已有的道路两边敷设,将输水管放在路面好,还是埋在路面以下好?
免费打赏
张工很牛
2012年06月19日 19:37:17
22楼
看了前面各位的回复,都没有说中要害,我就是做样的工程的,并提供可行性方案。这种工况常在滑雪雪及高尔夫球场的供水系统中出现。需要分级加压。即采用叠压加压系统。
回复
张工很牛
2012年06月19日 19:38:31
23楼
如果采用直接一级加压的方式,系统的安全系数会很低,以后在使用中,会频繁的出现故障!
回复
张工很牛
2012年06月19日 19:39:05
24楼
这样也就不存在需要减压的问题了!!
回复
张工很牛
2012年06月19日 19:52:53
25楼
看到你的帖子,水库到水厂压力前池高差450米,这种工况在我们的施工中经常出现,并有很多案例。

我们主要是用在滑雪场及高尔夫球场的供水中。
希望探讨
回复
大囧囧
2012年06月20日 14:41:45
26楼
7楼张嘴就来啊,减压阀坏了怎么办?
回复
enjoy21st
2012年06月20日 16:14:49
27楼
我前段时间做过类似工程,重力输水,也是高差很大。
首先,分级减压是必须的,如果一个管道压力等级,管材费用将非常高,不划算。建议按100m左右分为一级。
其次,分级减压,建议采用定压式减压阀,保持发后压力恒定。减压阀既可以减动压又可以减静压,阀门自动调节,操作无需人工干预,管理方便;如采用消能池,无法减静压,当水厂检修或故障时,得逐段关闭阀门,调节水厂进水量时,也得逐段调节,运行管理较为不便;
再次,为保障管道系统稳定运行,建议减压阀并联布置两台,一用一备,减压阀前后设置检修阀门,并在减压阀后设置安全泄水阀,减压阀选用较好品牌;
以上是本人实际工程中的一些体会。
最后,提醒一下,管道最低处的最大运行压力是管道停运时的静压,应以此作为选择管道压力等级的依据。设计时应绘制动压水头线和静压水头线,这样比较直观;同时还应注意满足减压阀前后最小压差的要求。
回复
linmeiaihua
2012年06月21日 16:37:35
28楼
23楼的兄弟,我们项目从水源到水厂是高到低的。重力输水。而且水源跟水厂的高差450米,所以不是加压是要减压。
27楼的兄弟,可不可以加你的qq,向你请教一些问题。
回复
linmeiaihua
2012年06月21日 16:40:56
29楼
27楼的兄弟,刚刚发了短信息给你,希望能加为好友!
回复
一生为水
2012年06月21日 21:44:52
30楼
最好是设置中间水池以消除静压。
回复
ley
2012年06月22日 00:23:12
31楼


22楼:不看题目,答非所问。你是闭着眼睛说瞎话!
回复