关于自喷相关规范的疑问!
znlgn
znlgn Lv.2
2004年06月28日 10:27:34
只看楼主

《自喷设计规范》GB 50084-2001中10.3.2条规定的流量对于地下汽车库是否合适?望前辈指教!

《自喷设计规范》GB 50084-2001中10.3.2条规定的流量对于地下汽车库是否合适?
望前辈指教!
免费打赏
jiangjiangcai
2004年06月28日 10:52:00
2楼
这说的是一般自喷流量,地下汽车库也算了,一般《自喷设计规范》是能通用的,除非别的地方有说明就按那的啦。
回复
黄cyzf
2004年06月28日 16:21:28
3楼
适用,地下汽车库为中危险二级,8L/min.m2
回复
hyzhw
2004年06月28日 16:53:49
4楼
没有特殊规范吗?
回复
luo451
2004年06月30日 14:33:59
5楼
不合适。10.3.2讲的是有关高位水箱的问题,是说不能设置高位水箱时,应设气压给水设施提供初期水量。如果是纯粹的地下车库,完全可以通过市政水压解决初期用水问题,何须再设置气压给水设备,既浪费,也不合理。
回复
mygwater
2004年06月30日 22:26:14
6楼
《自喷设计规范》GB 50084-2001中10.3.2条规定的流量对于地下汽车库是否合适?
望前辈指教!
有专门的车库设计规范。
回复
liaw
2004年07月01日 13:58:59
7楼
看车库设计规范是否有什么特殊要求对喷林
回复

相关推荐

APP内打开