求高手帮助解答一道问题
hi152110
Lv.2
2012年06月12日 23:10:02
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
为了防止热水供应系统中,直接连接的采暖用户出现超压现象,应校核那种压力?A顶层供水管压力B顶层回水管压力C底层供水管压力D底层回水管压力谢谢大家了
为了防止热水供应系统中,直接连接的采暖用户出现超压现象,应校核那种压力?
A顶层供水管压力
B顶层回水管压力
C底层供水管压力
D底层回水管压力
谢谢大家了
免费打赏
dtwuye
2012年06月13日 14:18:16
2楼
滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴id
回复
snail_yin
2012年06月13日 14:36:01
3楼
我认为也应该是底层供水压力,这是建筑物中压力最高的位置。
回复
zzxzwg
2012年06月25日 10:50:43
4楼
同意选C,低层供水压力
回复
siamping
2012年06月25日 12:49:18
5楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶