工艺流程:单台给水泵进口DN300管道变径DN200,之后安装DN200蝶阀,出口DN150管道,之后安装DN150蝶阀,DN150升降式止回阀,再接DN150母管。母管上距最近水泵出口管2.5m装有DN150流量计,流量计后0.6m变径DN300。两台给水泵并联。给水泵参数:扬程H=38-45 流量:290m3/h问题描述:单台给水泵开机时,泵出口压力0.4MPa,母管流量计后压力表压力为0.3MPa,流量190m3/h
两台给水泵并联。
给水泵参数:扬程H=38-45 流量:290m3/h
问题描述:单台给水泵开机时,泵出口压力0.4MPa,母管流量计后压力表压力为0.3MPa,流量190m3/h
两台同时开机时,泵出口压力0.4MPa,母管流量计后压力表压力为0.32MPa,流量270m3/h
管道内已充满水,请大家分析原因!~
非常感谢!!~急!!!!