最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!
最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!
2楼
“建规”中说:防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其他管道如必须穿过时,应用不燃烧材料将缝隙紧密填塞。
回复
3楼
up
回复
4楼
同意2楼的看法!
回复
5楼
洞口有管道通过吗?洞口大吗?
1.有管道通过时,可考虑定做感温自动关闭的异型防火门;
2.无管道通过时,可考虑定做防火卷帘或感温自动关闭的防火门.