一个7万方的小区,有8幢18层高层,请问生活给水系统怎么考虑最合理,我的想法是统一设一个生活水池进行二次加压,每幢屋顶设生活水箱,这样做就是生活给水管线较长,不知道各位老师怎么看.还有一个问题是这个小区的地下是一个很大的地下车库,除了小区入口的位置,小区的地下全部被车库站满了,我觉得污水和雨水是个大问题了,有两种办法解决,一是车库上敷土,室外的排水管还是走车库顶板上,排水检查井直接设在车库顶板上,还有一种就是排水管走车库顶板梁下,但是我想d300以上的排水管这样走行不行,检查井没有了,只能用清扫口,但是这样的效果是不是不好啊?
一个7万方的小区,有8幢18层高层,请问生活给水系统怎么考虑最合理,我的想法是统一设一个生活水池进行二次加压,每幢屋顶设生活水箱,这样做就是生活给水管线较长,不知道各位老师怎么看.
还有一个问题是这个小区的地下是一个很大的地下车库,除了小区入口的位置,小区的地下全部被车库站满了,我觉得污水和雨水是个大问题了,有两种办法解决,一是车库上敷土,室外的排水管还是走车库顶板上,排水检查井直接设在车库顶板上,还有一种就是排水管走车库顶板梁下,但是我想d300以上的排水管这样走行不行,检查井没有了,只能用清扫口,但是这样的效果是不是不好啊?
比较急的问题,谢谢指教!
2楼
我遇着过一个和你这个有点类似的,20万方的小区,有27幢12跃13层
1、我也是设一个生活水池进行二次加压,直接供水给各楼,需要减压的下面N层在第N层加减压阀向下供水。不用设生活水箱了,消火栓也是这样,统一加了四个屋顶消防水箱
2、我做的建筑考虑了管线问题,所以一个车库上只有南北两排楼,所以排水就可以从另外的一面排出,你说的情况我觉得要在车库上要敷土基本上很难,还是走车库梁下好一点,如果长可以适当加清扫口,然后加防水套管穿剪力墙在车库外做检查井,做外线,不知道可以吗?难道车库外就出红线了吗?
回复
3楼
供水系统一定要充分利用市政的压力,因此要有市政供水区。
排水一定要在采用车库上方覆土的方案,负责室内遇到管道打架时你就非常麻烦。覆土的深度一般为1.8m。
回复
4楼
姚 兄: 他这个小区可是很大的 南北距离不止300米
覆土1.8米,管径300的管,然后做外线,我看很难.
回复
5楼
还有,用市政水供下面六层左右的水,上面的用变频不用分区(静压我感觉不超过35米).
回复
6楼
呵呵,我的项目同caizemin的很象,不过高度限制在39米,所以征询了自来水公司后,采用集中泵房,生活消防合用变频系统,不设水箱.地下车库有200米长,占了道路,所以雨水口都在地下室顶板上走,覆土1.3米.
回复
7楼
首先多谢各位提了很多很好的建议。
现在我的方案是每幢屋顶设生活水箱,生活水箱只负责本楼用水,消防水箱集中设置在屋顶标高最高的一幢楼上,我们这里是山地,各楼标高不一样,我觉得这样比较经济。
车库外就出红线了。
地下室顶板上的敷土一定要1。3米吗?不知道什么规范上有类似的说法?
谢谢了!
回复
8楼
车行道下的埋深不能小于0.7m啊,
回复
9楼
楼主,你做下这个工程来可不就发了呀
回复
10楼
为什么发了??
回复
11楼
1。设每幢屋顶设生活水箱(没有文件限制)可以,管线长不要紧,算好延局损失,(或采用二楼的方案)
2。车库上敷土走管为上策。
回复