该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点
该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点
12楼
减震?
回复
13楼
?
回复
14楼
防火!
回复
15楼
即便是穿过有防水要求的楼板,也应加套管,何况是屋面呢?不仅要防水,还要防火。
管道穿屋面必须设钢套管,如果是高层,还应设阻火圈。
不知道这样回答对不对,我也懒得翻规范查条文号,呵呵。
回复
16楼
1,穿屋顶
2,穿墙
风管是方的
回复
17楼
风管穿屋顶时,防水怎么做?我认为应该这样做:屋顶楼板浇注时加预埋套管,预埋套管选择2~3毫米钢板制作中间密闭焊接止水翼环,止水翼环材料同预埋套管,翼环50高,高出屋面200~300下面与棚面平齐即可,套管与风管之间用油麻丝密闭填塞即可达到防水目的。
回复
18楼
为什么不去问建筑的朋友呢,他们那应该有很多我们需要的大样图。
了解一下相关专业。
回复
19楼
结个标准做法你看看。防水最主要。
回复
20楼
??
回复
21楼
屋面防水防水,可参照19楼方法处理;
墙体防水,可简单一点。
有一点,
穿屋面、墙体处的管道要固定牢
与其连接、最好用软接(用防火橡胶)
回复