该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点

该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点

1165499559316.jpg

免费打赏
大牛1979
2006年12月18日 11:29:38
32楼
另外补一张示意图
回复
_lj_
2007年01月09日 08:51:32
33楼



不好意思,今天才看到您写的回贴,本来懒得翻规范,现将内容摘录如下:
GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》,6.2.1(主控项目):在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。