柴油发电机房是否能使用自动喷淋灭火系统?
tfxf123
Lv.6
2006年12月07日 22:43:58
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
01 版《高规》允许柴油发电机房使用水喷雾灭火系统。由于05 版《高规》允许柴油发电机房使用自动喷水灭火系统。那么是不是说允许柴油发电机房使用自动喷淋灭火系统了?
01 版《高规》允许柴油发电机房使用水喷雾灭火系统。
由于05 版《高规》允许柴油发电机房使用自动喷水灭火系统。
那么是不是说允许柴油发电机房使用自动喷淋灭火系统了?
免费打赏
carl.2
2006年12月08日 14:35:52
2楼
最新的规范(2006)上米有这样的规定啊。
回复
水灾
2006年12月08日 14:45:36
3楼
水喷雾灭火系统 属于自喷的一种
回复
渡渡鸟
2006年12月08日 16:07:07
4楼
有气体灭火,国外也是这样设计的
回复
tfxf123
2006年12月08日 19:00:16
5楼
使用自动喷水灭火系统,
是不是意味着可以选择:水喷雾灭火系统或者自动喷淋灭火系统?
因为自动喷水包括了水喷雾和喷淋两种。
有没有朋友在柴油发电机房使用了自动喷淋灭火系统的?
回复
相关推荐
请教自动喷淋灭火系统管道计算问题?
安装工程造价
2009-07-17 21:35:31
到底什么地方需要设置消火栓系统、喷淋系统、自动灭火系统
建筑消防给水
2009-02-06 11:22:45
急!!!请教自动喷水灭火系统的喷淋头的静压
建筑给排水
2008-06-03 11:28:59
自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?
建筑消防给水
2008-05-26 10:03:15
请问自动喷淋灭火系统的管道的试验压力是多少?
建筑消防给水
2007-12-25 11:52:51
[请教]关于自动喷水灭火系统喷淋管标高如何确定
建筑消防给水
2007-09-21 11:13:07
关于自动喷淋灭火系统的问题
建筑消防给水
2007-07-29 21:30:58
该厂房是否应该设计自动喷淋灭火系统!
建筑消防给水
2007-05-26 11:18:39
柴油发电机房是否能使用自动喷淋灭火系统?
建筑消防给水
2006-12-07 22:43:58
自动喷淋灭火系统具体形式如何应用到不同场合?
建筑消防给水
2006-09-13 15:45:37
柴油发电机房是否可以设自动喷淋灭火系统
建筑消防给水
2006-07-01 10:25:17
只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?
建筑消防给水
2006-06-26 12:05:35
自动喷淋灭火系统的喷头布置问题请教
建筑消防给水
2006-06-22 13:21:02
办公室是否都应设自动喷淋灭火系统?
建筑给排水
2006-06-07 21:51:19
自动喷水灭火系统与自动喷淋灭火系统有无区别
建筑消防给水
2006-04-17 11:36:25
是否必须安装自动喷淋灭火系统?
建筑消防给水
2006-01-10 00:06:58
关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!
建筑消防给水
2005-11-11 13:51:25
油漆厂厂房及仓库是否可以采用自动喷淋系统灭火?
建筑给排水
2004-06-29 21:51:18
喷淋系统将被自动扫描射水灭火系统取代
建筑消防给水
2002-06-27 08:47:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开