请教各位高手!例一户为10平方BV线进线的两房两厅单元,在初步设计中估算功率未4kW,实际负荷为5.5kW,那么到底在选取进户和电表箱中的断路器时,该以进线载流量还是以计算功率为准选取呢?多谢各位指教!!!
请教各位高手!例一户为10平方BV线进线的两房两厅单元,在初步设计中估算功率未4kW,实际负荷为5.5kW,那么到底在选取进户和电表箱中的断路器时,该以进线载流量还是以计算功率为准选取呢?多谢各位指教!!!
2楼
10平方的线应付5.5KW一点问题都没有。
住宅设计中每户的用电的标准2003技术措施上有相关的规定。
断路器的选择既然知道是5.5KW那就按这个值选吧,要不以后跳闸要承担责任的。
这个断路器我会选择32A的。
回复
3楼
金仙鹤断路器度适宜计算功率为基准的!!!!!!!!!
回复
4楼
10平方的线应付5.5KW一点问题都没有。
住宅设计中每户的用电的标准2003技术措施上有相关的规定。
断路器的选择既然知道是5.5KW那就按这个值选吧,要不以后跳闸要承担责任的。
这个断路器我会选择32A的。
回复
5楼
支持,短路器没有整定没有按电缆载流量选的!
回复
6楼
按二楼说的做.
但我不知道的是,你为什么你的估算怎么那么小呢?
估算大一点或者合理一点不好吗?
回复