地上5层的一个停车楼,请问要不要做机械通风和排烟?
tangjiali830311
Lv.2
2012年06月13日 10:10:15
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位,有没有做过地上的停车楼。地上5层的一个停车楼,四周有一面是敞开的那种,请问要不要做机械通风和排烟?之前都是做的地下车库,这情况第一次遇到,请教各位
请教各位,有没有做过地上的停车楼。
地上5层的一个停车楼,四周有一面是敞开的那种,
请问要不要做机械通风和排烟?
之前都是做的地下车库,这情况第一次遇到,
请教各位
免费打赏
yushuoqinyi
2012年06月14日 12:38:55
2楼
不知道这个工程每层的平面有多大,也不好说随便说。你自己判断先:如果即使是个办公楼等公建都不需要排烟的话 你这个车库就更不需要了。因为办公楼等公建的火灾危险性、人员密集度、防火要求等都比车库要高很多。
回复
zhongyunbo888
2012年06月15日 11:45:25
3楼
自然通风排烟
回复
fortunemin
2012年06月16日 11:27:00
4楼
通风是需要的,当然如果满足自然通风,就自然通风啦
是否要排烟,查查车库的防火规范就可以了
回复
eric.longer
2015年01月06日 11:49:44
5楼
看能不能满足自然排烟的要求。开窗面积及距离
回复
滴血雄鹰
2015年01月06日 16:07:34
6楼
排烟是需要的,就看能否自然排烟,通风也需要的
回复
相关推荐
关于锅炉风烟道自然通风与机械通风的问题
采暖供热
2017-09-21 21:53:07
配电室如何设置机械通风系统,风量如何计算
通风排烟
2017-07-25 16:25:19
制冷机房宜独立设置机械通风系统
通风排烟
2017-06-14 16:15:42
实验室通风橱机械系统设计问题(2)
城市规划设计
2017-05-26 16:52:07
实验室通风橱机械系统设计问题(1)
城市规划设计
2017-05-26 16:50:20
JBT 12708-2016 机械通风冷却塔用水轮机技术条件
结构资料库
2016-12-24 08:35:16
设置中央空调一定要设置机械通风吗?
中央空调
2016-08-09 09:14:50
海边的变配电室设置自然及机械通风好吗?
供配电技术
2016-07-25 08:43:38
机械通风土建风道的风速是怎么取的?
通风排烟
2015-07-14 21:52:22
【通风详解】自然通风与机械通风详解
通风排烟
2015-04-10 13:31:00
机械车库防排烟通风风管的位置确定
通风排烟
2014-08-29 09:58:39
综合楼直燃型溴化锂机组空调、地下机械通风设计图
暖通施工图
2014-08-28 08:37:13
换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风
通风排烟
2014-07-13 20:44:00
换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?
采暖供热
2014-07-13 16:57:26
地下汽车库机械通风系统中,CO气体浓度传感器设置问题
通风排烟
2014-06-04 12:01:32
什么条件下叫做满足自然通风,不需要设置机械排风啊?
通风排烟
2014-03-05 10:43:10
通风系统可分为自然通风和机械通风
通风排烟
2013-09-18 08:50:01
关于通风井多高需要机械通风的问题
通风排烟
2013-08-16 11:39:25
平常室内机械通风是正压好还是负压好呢?
通风排烟
2013-07-29 16:41:17
请问,机械风井和活塞风井的通风口,做装饰的时候需要考虑做遮雨设施吗
通风排烟
2013-05-24 09:54:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开