请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
12楼
该问题事实不清楚,对八层以下住宅和不超过20米的其它民用建筑一般采用市政水压即可满足消防要求.
回复
13楼
现在的建规8.6.3是只要求水箱设在最高处就可以了。
回复
14楼
这个问题已经讨论几次了,参考《建规》8.6.2第九款,和8.6.3第一款,如果放在最高处还不能满足充实水柱要求,则要求每个消火栓均设可以直接启动消防水泵的按纽。
回复
15楼
不设
回复
16楼
假设最不利的情况出现,消防崩没有启动,最不利点能不能满足消火栓压力流量要求。如不能,
应设增压稳压设施!
个人意见仅供参考
回复
17楼
本来就没有消防水泵,设置启动消防水泵的按纽有什么用场
回复
18楼
各位你好!
回复
19楼
如水箱水箱是通过市政压力进水的呢,??
8.6.3说的是临时高压,有泵的,
如是市政压力进水的
我个人认为,必须要核算 水箱高度必须要达到充实水住才行!
回复
20楼
一幢六层办公楼,设有消火栓系统,且屋顶有增压稳压设备,能否把水泵和水池取消?(市政有两
条进水管。)
回复
21楼
我认为不用设屋顶水箱呀,我们这里5~7层的宿舍都是这样做的。
回复