请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
22楼
《建规》说的很模糊
《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》一书中写的很清楚(P202)
消火栓系统:多层建筑消防水箱设置在建筑最高处,且最高一层消火栓有水自流出。
回复
23楼
多层建筑屋顶水箱有自由水头即可
回复
24楼
兄弟 对于多层建筑的屋顶水箱你就不要考虑增设加压泵的问题了 甲方会吃不消的 消火栓放
在那里也只是摆设 多层水箱顶层的消火栓一般只要能出水就行了 至于水枪水流长度那是在水箱最
高水位情况下的满足
回复
25楼
既然设有水箱,假设最不利的情况出现,消防泵没有启动,最不利点能不能满足消火栓压力流量要
求。如不能,
应设增压稳压设施!
回复
26楼
怎么每个人说话的语气都是那么坚决,可意见又不见得统一呢?大家都是搞给排水的,有些人考虑
问题喜欢从规范出发,每句话都要有出处,而有些人从实际出发,考虑问题从实际的角度出发,最
后一种人是从例子出发,讲他见过很多是怎样怎样,大家都有道理。。。。。。。。。
回复
27楼
一个很简单的话题,没什么实质性的东西
回复
28楼
不同的设计院有不同的要求!!
规范说高层工业建筑遵守《建规》但是有家设计院审图的时候说要加增压设施!!
气压罐加稳压泵!!
有时间就迷惑!!
回复
29楼
其实消防很多时候去消防局问比较安全!!
但是有时候消防局说可以了!!
而有的设计院审图纸的时候还说是不可以!!
甲方很难了!!
不知道听谁的了??
回复
30楼
多层消防立足消防车救火,有水泵结合器就能达到要求。
回复
31楼
如水箱水箱是通过市政压力进水的呢,??
8.6.3说的是临时高压,有泵的,?!楼上的几位大哥
如是市政压力进水的,(且整个系统是没设消防泵的!)
我个人认为,必须要核算 水箱高度必须要消火栓达到充实水住才行!
各位发表看法!