屋顶消防水箱出水是否要加设增压稳压设施?
chenrh79
chenrh79 Lv.2
2004年06月29日 14:46:09
只看楼主

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
免费打赏
cb
2004年08月31日 10:59:03
22楼
《建规》说的很模糊
《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》一书中写的很清楚(P202)
消火栓系统:多层建筑消防水箱设置在建筑最高处,且最高一层消火栓有水自流出。
回复
zzg731017
2004年08月31日 11:03:22
23楼
多层建筑屋顶水箱有自由水头即可
回复
gs2001
2004年08月31日 11:10:23
24楼
兄弟 对于多层建筑的屋顶水箱你就不要考虑增设加压泵的问题了 甲方会吃不消的 消火栓放
在那里也只是摆设 多层水箱顶层的消火栓一般只要能出水就行了 至于水枪水流长度那是在水箱最
高水位情况下的满足
回复
geipai98
2004年08月31日 12:01:04
25楼
既然设有水箱,假设最不利的情况出现,消防泵没有启动,最不利点能不能满足消火栓压力流量要
求。如不能,
应设增压稳压设施!
回复
heijindishi
2004年08月31日 12:16:05
26楼
怎么每个人说话的语气都是那么坚决,可意见又不见得统一呢?大家都是搞给排水的,有些人考虑
问题喜欢从规范出发,每句话都要有出处,而有些人从实际出发,考虑问题从实际的角度出发,最
后一种人是从例子出发,讲他见过很多是怎样怎样,大家都有道理。。。。。。。。。
回复
shuiwangzi
2004年08月31日 14:56:40
27楼
一个很简单的话题,没什么实质性的东西
回复
hxw7808
2004年08月31日 15:42:53
28楼
不同的设计院有不同的要求!!
规范说高层工业建筑遵守《建规》但是有家设计院审图的时候说要加增压设施!!
气压罐加稳压泵!!
有时间就迷惑!!
回复
hxw7808
2004年08月31日 15:44:51
29楼
其实消防很多时候去消防局问比较安全!!
但是有时候消防局说可以了!!
而有的设计院审图纸的时候还说是不可以!!
甲方很难了!!
不知道听谁的了??
回复
伯大哥
2004年09月02日 08:02:35
30楼
多层消防立足消防车救火,有水泵结合器就能达到要求。
回复
ljkenny1981
2004年09月02日 17:10:46
31楼
如水箱水箱是通过市政压力进水的呢,??
8.6.3说的是临时高压,有泵的,?!楼上的几位大哥


如是市政压力进水的,(且整个系统是没设消防泵的!)
我个人认为,必须要核算 水箱高度必须要消火栓达到充实水住才行!

各位发表看法!
回复