请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
32楼
加管道稳压泵呀。水箱高度不能满足压力要求怎么能不加?
回复
33楼
兄弟,五层的宿舍楼设什么消火栓呀,根本不用设消火栓。
回复
34楼
规范制定比较模糊是我国规范的一大特点,由此经常引起大家争论。
针对这个问题,个人观点:
1、不论下部有无设消防泵,屋顶水箱可以不设增压泵,只有高层建筑才要求必须设。
2、必须保证最高层消火栓有水流出即可。
回复
35楼
To chenrh79:
如果充实水柱达到7米,水箱要设多高?
回复
36楼
我认为楼上说的很对,用市政进水又没有消防泵的,水箱高度必须要满足充实水
柱才行,要核算!不满足充实水柱水压要求的要在天面设稳压设备。
而有消防泵的多层则可以把水箱设在最高处,在消火栓处设置启动水泵的按扭就
可以。
对于高层,水箱设置则必须满足高规所说的7米或者15米的静压,如果不满足必须
要稳压增压,因为高层建筑主要靠自救,这点请加以区分。
我是今年刚毕业的,不对的请大家指出
回复
37楼
多层建筑,前十分钟考虑水箱供水。十分钟后,消防车赶到,开始救火。应该是
这样吧!
回复
38楼
主要原因是规范解释的模糊呀!
个人认为需要加上增压设备,
但是多层的这样做的话又浪费材料了!
希望国家出台新的消防规范,个人认为:原规范已经不实用了!
回复
39楼
回复
40楼
同意20楼那仁兄的说法,那种方式可省掉消防主泵和水池,就在水箱出水管设置
增压泵以满足最不利消火栓处的出口压力。。建议在不能够达到7m充实水柱的消
火栓处设置增压泵的启动按钮。。