屋顶消防水箱出水是否要加设增压稳压设施?
chenrh79
chenrh79 Lv.2
2004年06月29日 14:46:09
只看楼主

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
免费打赏
dzkd_zt
2004年10月26日 11:05:07
42楼
5层通廊式建筑需要设置消火栓并保证压力~~~~
回复
qyq0315
2004年10月26日 20:00:32
43楼
对于5层宿舍楼,体积超过1万m3应设消火栓系统,归纳为《建规》第8.4.1条4款。
此处不用增设稳压泵及气压罐,同意archwater 的说法,因为对于低层、高层工业建筑和低层民建,没有要求;对于高层民建,则须增设。
回复
lzc401
2004年10月26日 23:09:33
44楼
屋顶水箱高度不满足充实水柱的要求,需设置增压泵
回复
tryq_zxf
2004年11月24日 13:41:40
45楼
这一点规范比较模糊,我做的时候也弄不清,师傅说先不设,然后拿去审图,如果当地消防部分要求设了,再给他做。只能这样了,国内的规范很多问题做的不好,有些问题我跟师傅说有规范规定,他说,规范,我们有时根本就不去管他。
回复
roberto2
2004年11月24日 14:41:13
46楼
六层办公楼如果有两路进水,根据建规8.3.3条第二款反推,可不设消防水池。
回复
roberto2
2004年11月24日 14:44:24
47楼
扬州的做法5层宿舍可不设屋顶增压设备,但必须设消防联动按钮。
你也可与当地消防队沟通~~~
回复
apan1981
2004年11月29日 09:06:40
48楼
我这里是扬州,这里有这样的做法,同时也得到消防部门的认可:多层建筑的高位消防水箱不用满足静压7m的要求,无需设增压稳压措施,但消火栓应设置消防启动按扭。
这里的意思就是高位消防水箱只要求满足7m的静压,但一般设了高位消防水箱的临时高压系统,都设置了消防水池及泵房,故它规定要设启动按扭,同时也就不需要满足7m的静压了。当然这只是扬州这里的地方规定了。
回复
wsl3559
2004年11月29日 09:13:56
49楼
计算一下是应设的, 但你可看下大家常怎么办就怎么办.
回复
hefanrong2015
2004年11月29日 09:39:36
50楼
不加
回复
hanxiao_21
2004年11月29日 10:49:10
51楼
问一下:
高层建筑在底层水泵房设置了消防泵,气压罐,稳压泵,还需要设屋顶水箱嘛?
如果设,有什么作用?
回复

相关推荐