屋顶消防水箱出水是否要加设增压稳压设施?
chenrh79
chenrh79 Lv.2
2004年06月29日 14:46:09
只看楼主

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
免费打赏
waiting119
2004年11月29日 12:49:26
52楼
10min的消防水量是必须满足的。。。低层重要保证有水流出就可以了,这个技术措施上写的很清楚。

市政直接供水就是常高压系统了,参防火8.6.3是不需要水箱的。。。
回复
shifeilong123
2004年11月30日 09:26:19
53楼
我也赞成上的意见呀
回复
oharjoc
2004年12月01日 11:13:32
54楼
我设计的5层宿舍,什么都不设的,
回复
zhaoxin
2005年01月11日 21:45:33
55楼
对于低层建筑,水箱只要放在建筑最高处就行了,但消防箱中要有启泵按钮
回复
cailiang008
2005年01月12日 11:12:38
56楼
多规范看看啊
回复
bill2008321
2005年02月13日 13:26:26
57楼
保险一点好,还是设好。
回复
airwwj
2005年03月01日 11:08:02
58楼
现在的建规8.6.3是只要求水箱设在最高处就可以了,不过要加气压给水设备
回复
zhy3224298
2005年03月02日 19:39:21
59楼
多层可以了,不用别的了,
回复
hank2088
2005年03月02日 20:06:05
60楼
满足7米静压,是高规的要求,建规只要求放在最高处就可以了
回复
long37537
2005年03月04日 10:17:34
61楼
对于低层建筑,水箱只要满足水枪出水就行了,但必须有启泵按钮
多层建筑不用加设,高层必须加
回复

相关推荐

APP内打开