排水支管在本层卫生间内敷设,住宅卫生间处楼板下卧需要多高?请教各位设计人员有每有做过类似的设计.
排水支管在本层卫生间内敷设,住宅卫生间处楼板下卧需要多高?请教各位设计人员有每有做过类似的设计.
2楼
下沉式卫生间就是由结构将卫生间的地面降低40~50厘米,在这个单间内敷设排水横管,排水横管敷设完成后,用填充材料将下沉空间填充,再做卫生间地面。这是排水横管最常见的也是目前比较成熟的敷设方法。
这种方法将排水横管设置在本层内,敷设管道、管道堵塞和管道渗漏检修时可以在本层进行,不影响其他楼层。
回复
3楼
30CM
回复
4楼
坐便器:400mm
蹲便器:500mm
回复
5楼
排水横支管还是在楼板下面吗?
最后做好卫生间地面后,卫生间地面的高度与同层其他房间地面的高度有什么差别吗?
回复
6楼
请指教
回复
7楼
现在这种做法很流行。粪污分流时可能有管道交叉,建议下沉40cm。不分流时,下沉30cm够了。但我一向反对这种做法,因为本层管道、卫生间地面漏水进入沉箱,不影响本层正常使用,沉箱不漏水还好,一旦沉箱也漏水,受影响的是下层,此时要维修有多麻烦:本层卫生间地面、洁具全都要掀掉重做不说,还要清理完沉箱内填充材料,然后拆掉所有排水管,再作沉箱内的补漏工作(一般需重做防水层),然后再试水、安装管道、回填、做卫生间地面、安装卫生器具。这么麻烦,如果是你的卫生间漏水影响到下层,你会轻易同意到你家来维修吗?而不做下沉时维修起来就简单多了:你上层管道漏水时我打开吊顶自己都能维修,只要请上层暂停用水几小时即可;就算卫生间地面漏水,也只需做地面局部维修,你同意的可能性就大多了吧。当然,做沉箱可以降低因漏水而影响下层的几率,这么多人支持的做法自然有它的好处。我公司现在也还是这么做,有所改进的地方是沉箱内不填充东西,以方便沉箱内侧排地漏排水。以前也回填,但后来发现施工人员竟用建筑垃圾回填,有时采用有腐蚀性的生活垃圾或工业垃圾,现场情况防不胜防啊。
回复
8楼
非常感谢大家,我决定采用下沉30CM的方案.
回复
9楼
300mm
回复
10楼
300mm是不是浅了点,加上建筑做法了么?我觉得至少350mm
回复
11楼
nyq:你的一件很有见地,我和你有相同观点,但想的没你透彻。希望你把相关的经验拿来和大家分享。谢谢!
回复