地下室采暖热负荷的计算
ff0082
ff0082 Lv.3
2012年06月13日 13:32:24
来自于采暖供热
只看楼主

这个问题让我很困惑,这几天研究地下室的负荷,我都快疯了。我有如下几个疑问需要请教一下。希望有明白的人能够给我解答。不胜感激。地下室高3.6米,有戊类库房,还有4个楼梯间,1个生活水箱间,1个低压配电室。我师父说,地下室的墙也都被四周的土包围了,要和地面一起全部按照地面来计算。问题1:书上说,地面要按照地带划分,那是在有外墙的情况下。可是,我这种情况四面墙都按照地面算了,怎么划分地带呢?问题2:我看网上有人说,室外地面以上部分按墙体计算,以下部分墙体自室外地平线向下划分地带,我不知道到底怎么分啊?这墙哪里是第一地带,哪里是第二、三、四地带啊?

可是,我这种情况四面墙都按照地面算了,怎么划分地带呢?
问题2:我看网上有人说,室外地面以上部分按墙体计算,以下部分墙体自室外地平线向下划分地带,我不知道到底怎么分啊?这墙哪里是第一地带,哪里是第二、三、四地带啊?
问题3:地下室的楼梯间需要采暖吗?
问题4:如果楼梯间采暖,温度要高于戊类库房,是不是还得考虑户间传热啊?
问题5:1层的温度为18度,地下室与1层的温差超过了5度,垂直方向要怎么考虑传热问题呢?同层户间传热我会了,可是垂直方向的传热我不会,要怎么算呢?
问题6:如果,地下室不采暖,一层是否要还算地面呢?是算地面,还是算传热啊?
问题7:我看书中的地带划分,都是2面墙,如果只有一面外墙,冷角怎么看,地带要怎么划分呢?

我刚刚开始做设计,很多问题都不懂,有明白的人给我指点一下。有好心人可以加我QQ:108864400。暖通有什么群可以让我加入,向大家多学习。
免费打赏
nwsyxiao
2012年06月18日 10:13:00
2楼
好像是2米一个地带
采暖的话看温差大小, 如果温差的负荷占总负荷的10%,就要计算。
不分垂直不垂直的。
地下室不采暖,你可以按地面算,乘以一个系数0.6好像
如果用温差算,你知道地下室几度吗?
回复
xyb-hacking
2012年06月18日 10:34:55
3楼
我考虑如果按地带法计算的热负荷肯定会小很多,地下室墙体还不如用两种方法叠加计算。先按照室外冬季冻土深度,把墙体分为两部分,上部为冻土,计算温度按普通外墙计算,非冻土部分按地带法计算,就相当于多了一个房间的地面。而实际的地面再重新从外围向里画地带计算。 个人想法仅供参考。
回复
fine_2009
2012年06月18日 19:53:06
4楼
其实地面你自己看看就知道了,地面任意一点,热量经过土壤传至室外,这个传热的厚度(不管是一层地面还是地下)决定了它的热阻,也就是这个厚度决定是哪个地带。
有土壤划地带,没土壤的话算邻室温差,取隔墙或楼板K值。
不知道邻室温差的话,还可以用温差修正系数来算。
回复
cairuke1015
2012年06月18日 23:27:52
5楼
现在很多人使用热泵代替锅炉做热水了哦。节能
回复
xuexiadejin
2012年06月19日 10:24:43
6楼
各种设计方案怎么下载呢啊啊啊啊啊
回复
zhousj6688
2012年06月19日 23:07:03
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
lyx2008aa
2013年06月09日 14:48:39
8楼
zhousj6688 发表于 2012-6-19 23:07 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 …人家是要答复的,你这一直顶是什么意思啊?单纯赚土木币的吧!
回复
liulei929785347
2014年03月19日 14:49:09
9楼
互相讨论 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
lyanshuo
2014年03月21日 17:44:33
10楼
谢谢分享!
回复
芋头千
2017年02月13日 15:08:20
11楼
我也遇到了这个问题,土壤部分的外墙按地面算的。
回复

相关推荐

APP内打开