三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!

三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!
免费打赏
首席技术官
2006年12月08日 18:20:57
2楼
完全可以
回复
豆芽芽
2006年12月08日 23:09:55
3楼
只要做好平均。
回复
nhsl
2006年12月09日 18:37:57
4楼
三个变压器一端连接在一块的端子如何处理?
回复
nhsl
2006年12月09日 18:39:06
5楼
三个变压器一端连接在一块的端子如何处理那?
回复
chenbz123456
2006年12月09日 21:34:48
6楼
可以,三个变压器一端连接在一块的端子是中性点,看情况是否接地了
回复
nhsl
2006年12月12日 21:11:18
7楼
如果将初级与次级连接在一块的端子悬空不会带来影响吧,
回复
首席技术官
2006年12月13日 23:18:50
8楼
不会有什么影响
电压值不变
接地也可以,更安全些
但是2侧我想不用接地
回复
nhsl
2006年12月16日 22:18:07
9楼
谢谢各位高手给予赐教,