减压阀使用问题
wsdjl
wsdjl Lv.2
2006年12月08日 12:59:27
来自于采暖供热
只看楼主

进口0.4MPa的蒸汽需减压至0.07MPa使用,按条件选取了波纹管减压阀,但却无法使用,用汽设备一停,压力就上升,成了靠安全阀才能正常工作的系统,减压阀成了孔板了,失去了稳压作用。 遍查资料均无答案,请大虾们指点一二。 若更换减压阀为活塞式减压阀,并在阀后配以平衡导管,将压力先减至0。1MPa,在使用截止阀将系统压力调至0。07MPa,此方案可否保证减压后的压力稳定,请大虾们指点一二。

2006年12月20日 10:20:32
12楼
仔细看了上面的回复,学到了很多东西。
我们有个项目就是减压阀关闭后升压,导致安全阀不断的起跳。也没找到是什么原因。后来只好关闭蒸汽主阀门来避免升压。这样做是不是太麻烦了?看来好像还是我们选型出了问题。
回复
tbwbk
2006年12月22日 19:41:03
13楼
高层直连供暖设备就使用了减压阀请看附图

SK-2003型 电脑高层直连供暖设备
电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,形成上供下回,下供上回 ,下供下回,地板辐射等供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。
电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。)
电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热品质,彻底解决了高层建筑"上热下冷"垂直失调的难题。
电脑自动检测室外温度,自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
当加压泵停止工作时, 电脑自动关闭回水启闭装置,高层管网的高压水自动保持在高层系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热(换热)站因故停泵、停电时,电脑自动关闭二次加压泵,防止无水运行,保证了二次加压泵与供热站循环泵同步工作。
先进的GPRS无线管理员手机监控系统,是利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测,可自动控制水泵的启动、停止达到手机监控之目地。管理员可以使用手机查询泵站的数据信息,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。

控制功能 (★号为选配项目)
1、电脑高层直连供暖
2、电脑自动回水启闭系统
3、电脑自动减压稳压系统
4、电脑流量自动控制系统 ★
5、电脑人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、电脑停泵、停电自动保护
7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
9、超压自动泄放功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵(基本型)
13、GPRS无线管理员系统:电脑自动定时发短消息通知管理员 ,实时监控供暖设备的有关运行参数,
进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量、水泵工作状态,发生故障时
随时向管理员发出报警。
http://tbgs.vicp.net
tbbk@163.com
回复
dahai_2003a
2006年12月23日 15:48:20
14楼
向大家学习。平时还真没注意这些呢。
回复
dsn2002
2006年12月24日 11:29:14
15楼
按十楼做,没错
回复
lxyletter@co163
2006年12月25日 16:42:18
16楼
圣诞节快乐!
回复
xiaowy1
2006年12月26日 08:48:57
17楼
我们遇到过类似这样一个问题,后来发现是疏水器选型过小,更换疏水器后,疏水量增大,系统运行正常,减压阀后压力就较稳定了。
回复
fjzh730
2006年12月29日 10:45:26
18楼
这种情况没办法避免的,你可以在减压阀前加一个气动阀,停设备时同时也停蒸汽 。
回复
guangyangjjj
2006年12月29日 14:36:58
19楼
我是来学习的这方面不太懂