【疑惑】灭火器配置条文让我犯糊涂了,要不要设灭火器呢
chihongkuan
2012年06月13日 16:22:12
只看楼主

最近做了一个小项目,项目虽小,但是遇到了一个以前没有注意的问题。 项目介绍:一个医药厂区里的锅炉房,燃煤锅炉,一层,层高8米,占地面积146平米,建筑面积292平米,注意这里建筑面积是占地面积的二倍,是地方的要求,因为锅炉房的高度超过了8米,建筑面积增加一倍。我问了下建筑,建筑说和他们的容积率有关,那对咱们配置灭火器就有问题了,咱们是按建筑面积配置还是占地面积配置呢。按占地面积配置的理由是灭火器又喷不了那么高,建筑高不高的没关系;按建筑面积配置的理由是建筑灭火器配置设计规范7.2.2条第1款说了建筑物的单元保护面积按其建筑面积算,而条文解释说,按建筑面积算比净使用面积(一层建筑应该等于占地面积)增加不到10%。

这就有点糊涂了,虽然这么小的建筑增加一倍对配置灭火器是没什么影响的。但是这个疑问希望大家能帮我解决,遇到这种情况是按照建筑面积算还是占地面积算呢。
免费打赏
yangjiqiao
2012年06月16日 12:38:52
12楼
回复
gary5405
2012年06月16日 19:42:33
13楼
嗯,应该按建筑面积计算的。
回复
pydp8888
2012年06月16日 23:08:38
14楼
很感谢楼主,楼主的图真是好,好详细,我们就需要这样的图纸,设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的图纸,我会回去好好研究的,希望还有更好的图纸,谢谢楼主.非常感谢!!!!!
回复
fusheng5465
2012年06月16日 23:10:12
15楼
就是按照占地面积了,锅炉房本来就是单层的,及时十几米也是单层,所谓按照两层计算只适用于容积率的计算,和其他无关,如果有关系的话你的房产证也应该是两层的面积呀,哈哈,所以我觉得他们这是为难你吧。
回复
hitliuzj
2012年06月18日 10:58:45
16楼
面积是建筑概念问题,考虑到实际使用,应该按146算,注意是否有煤堆场
回复
suiyi205
2012年06月18日 13:44:29
17楼
进来学习学习............
回复
hammering
2012年06月18日 16:05:05
18楼
按照规范的意思就是以建筑面积作为保护面积,所以我认为是按建筑面积
回复
雪中松叹
2012年06月19日 09:10:30
19楼
你在说什么????????
回复