小区变频供水方案的求助
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年06月30日 06:41:28
只看楼主

现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。

这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?
免费打赏
john7883
2006年12月28日 14:51:02
32楼
建筑给排水专业QQ群:4015643

欢迎各位专业人士加入专业Q群和我们一起交流!
条件:
1.能有一定的时间在线.
2.热爱本专业的工作.
3.喜欢交流一下经验.
注:本群还将拟加一名管理员.有扎实专业,经常性在线,乐于助人的同仁.请联系本群的John.
回复
john7883
2006年12月28日 14:52:30
33楼
建筑给排水专业QQ群:4015643

欢迎各位专业人士加入专业Q群和我们一起交流!
条件:
1.能有一定的时间在线.
2.热爱本专业的工作.
3.喜欢交流一下经验.
注:本群还将拟加一名管理员.有扎实专业,经常性在线,乐于助人的同仁.请联系本群的John.
回复
小土熊宝贝
2006年12月28日 15:25:23
34楼
一套单体两种供水是规范里主张的,他们是错误的。自来水公司的主张也不是完全没道理。每栋设加压泵房,比较独立。只要甲方认可这种方案,不妨照此设计。 三利集团的技术是可以相信的,自来水公司指定厂家是不对的做法!
回复
yongpingren
2006年12月28日 19:55:05
35楼
我认为自来水公司的要求无道理,完全是想玩猫腻!
我们小区共50多栋楼房,并且地势高低不平,最高地势比最低地势高出20米左右,
我们也只采用了一个变频加压泵站进行二次加压,很好阿,用了4、5年,从未出现爆管和水压不足情况!
我认为采用一个变频加压泵站即可!
回复
w13155333639
2007年01月09日 15:25:24
36楼
腐败了!
回复
w13155333639
2007年01月09日 15:32:11
37楼
自来水公司的理由抄表到户!水表的质量有问题,能承受的了哪么高的压力冲击?无负压给水设备不影响市政管网?说到底伪科学!请在网上搜一下北京供水集团对该产品允许使用的条件限制!
回复
john7883
2007年01月10日 14:56:40
38楼
建筑给排水专业QQ群:4015643
欢迎同行加入,与我们一同交流!
回复
sportszhou
2007年01月15日 12:23:08
39楼
我就是自来水公司的.就上面的问题我这么回答吧! (仅限我们这个地区)
1-4层我们市政供水,5-N 再分区,采用无负压管道增压稳流供水设备! 没有要求用户一定要采用三利的,有熊猫.还有2个比较差的我就不提了. 三利的最好也最贵!
根本就不会象用户所说的每个高层一个泵房. 这样不是浪费的. 地球人都知道.
想问一下你是什么地方的!
回复
sportszhou
2007年01月15日 12:25:34
40楼



我想问一下,你是什么地区的! 说的有点夸张了!
回复
max51668
2007年04月03日 10:17:03
41楼
自来水公司都是一群白痴,妈的!
回复

相关推荐