小区变频供水方案的求助
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年06月30日 06:41:28
只看楼主

现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。

这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?
免费打赏
luo_shijian
2008年10月12日 12:53:12
62楼
其实你的方案是对的.自来水公司这样要求是为自己的利益考虑.如按他的方案,投资要加大很多,三利很贵,不是一般的贵.我的项目开始自来水公司也是指定三利,但我后增加了不锈钢水箱,不直接与市政管网发生关系,他只负责供水到水箱里,水箱后我自己负责,不让他插手.不过变频供水叠压的功能就没有了.
回复
zwq23456yh
2008年10月14日 15:39:59
63楼
1.可采用两套供水设备供水。市政供水与小区加压供水应分开,以便计量和节能。
2.自来水公司指定设备生产厂家是错误的,可不理他,也可投诉他。
3.青岛三利产品很一般。
回复
zwq23456yh
2008年10月14日 15:45:26
64楼
谁能告诉我,超高层建筑(320米)屋面雨水,如何在楼层间减压后排至室外。
回复
yansunwen
2008年10月14日 18:36:41
65楼
观点不同 现在的维修是个大麻烦啊
回复
dahai5691
2008年10月21日 09:00:44
66楼
我用过青岛三利的产品,是联合国产品,中国日本德国美国多国配件组装,价格骇人,售后还可以,质量效果也不错,总体来说总!有点别扭
回复