地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
12楼
18
回复
13楼
谢谢kflxq,GB50084-2001是什么规范,能说一下吗?您的计算公式是依据《低规》吧?可对于高层建筑适用吗?
谢谢6716643,《车库防火规范》7.1.13条规定:车库的屋顶消防水箱应是18立方米。如果这样,综合考虑,那消防水箱是不是不能小于18立方米呢?
回复
14楼
还有停车数是否超过300,如有超,要做泡沫喷淋灭火
回复
15楼
我还是赞成lou971的,我认为至少18 立方米。我打算取18。
回复
16楼
GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001
回复
17楼
谢谢kflxq
回复
18楼
谢谢xyzhong的提醒
回复
19楼
还要看看你的供水方案吧,小高层住宅供水肯定需要加压泵房。就不知道泵房里都有些声么东西了
回复
20楼
按综合楼,18
回复
21楼
这问题我都讨论过了,按高规就12,按车库规范就18。但二者有矛盾,就是初期的问题。再次提醒各位高规无10min概念,而车库规范却不分高低还在提10min。但高规制订在后,严格按高规就取12.
回复