(32分!!)急!!!带地下车库的11层住宅的屋顶消防水箱多大?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2004年06月30日 09:48:17
只看楼主

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
免费打赏
anxiaoyan
2004年06月30日 14:12:15
22楼
地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓10l/s系统。那水箱体积为30立方米,按建规第8.6.3条当室内消防用水量超过25l/s时,经计算消防储水量超过18立方米,仍可采用18立方米,所以我认为也是18立方米,而且好几个项目都市这么设的,消防局也没提出意见,
回复
sailingzlx
2004年06月30日 14:37:33
23楼
我觉得12就可以了,本工程应按高规,毕竟只是几个小高层带一个大底下车库,自喷并没有要求10分钟的消防储水,消防水箱应按消火栓来订,我做了几个二类高层商住,带地下车库,都是取12,若要按建规第8.6.3条,所有带自喷的高层都应取18了,这样显然不合理
回复
zfzfww
2004年06月30日 14:40:07
24楼
谢谢hjtu
谢谢anxiaoyan
回复
zfzfww
2004年06月30日 14:47:20
25楼
为什么象这种带自喷的建筑,消防水箱的大小按《低规》比按《高规》的大呢?
就拿这个工程来说吧,按《低规》得取18,按《高规》是12。
回复
beisi
2004年06月30日 14:54:20
26楼
我认为取12
回复
faifai
2004年06月30日 16:06:50
27楼
我觉的应该是18立方。车库和住宅可以分别考虑,车库按建规应是18立,住宅按高规应是12立,两项合用一个水箱取大值。因为车库必竞火灾危险性较大,这样比较可靠一些。
回复
cying820406
2004年07月02日 09:22:23
28楼
18
回复
小陈
2004年07月02日 09:37:46
29楼
12
回复
liaw
2004年07月02日 12:35:31
30楼
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公区建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
规范后面的解析说,屋面水箱的作用是用来共给火灾初期的消防水量的,水泵的启动时间不要10min的,喷淋水泵的启动时间好象不超过1min,规范上说30s,水泵都启动,就由消防 水池供水了,故18吨没错.
回复
hjtu
2004年07月02日 12:44:07
31楼
各位不要再争论了,再次提醒:高规无10min的概念,高层建筑立足自救,不能说按低规水量大就以为火灾危险性大。其次建议汽车库的规范关于屋顶水箱的相关条文应修该,应与高规和低规保持一致,不要不论高或多层都来个10min显然不妥。