地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?
《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?
如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?
32楼
我认为18是比较合理的,当通过两种方法得到的 消防容积不一样时。取大的比较合理的。
回复
33楼
便于查找
回复
34楼
二类高层建筑,12立方。
回复
35楼
车库和住宅分别考虑,两项合用一个水箱取大值,车库较大。计算如下:
(30+10)*10*60/1000=24立方米
大於18立方米,取18立方米
以上数据见GB50067-97
回复
36楼
18
回复
37楼
一般有喷淋按18m3,那怎么计算出来
回复
38楼
二类高层建筑,12立方即可;只是消防队的人员对于规范的理解存在较大的误差,为了避免消防审查被打回来,还是取18立方米保险,不要去问消防队,若问,多半回答18立方米.不需取30立方米,没必要.此处,水箱体积为消防水量,不含生活.若设生活水箱,需与消防水箱分开设置
回复
39楼
同意liaw的观点。规范是说“不应小于”而不是说“最大”。
回复
40楼
我认为该大楼为二类建筑
水箱作用为立足自救,
所以按规范没错,
12立方米即可,
多设浪费!!!
回复
41楼
18
回复